大型商场冬季空调供暖利用市政供热一次网热源,但我不知道空调需要多少温度的水才行,是否要加换热器?另外空调系统定压用系统顶端膨胀水箱定压好还是采用机房内的定压装置好?
  • guyue1030
    guyue1030 沙发
    市政一次热网的温度 一般都很高的 我们空调供水温度要求在60度的 因此要加板换的
    膨胀水箱与机房内定压装置的效果一样的 一般为了节省材料及空间要用机房内的定压装置