照明回路何时加PE线?馈电何时采用漏电保护?

发布于:2005-08-05 10:41:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
如标题所示。谢谢!再有,对于一类建筑内公共照明是否采用3线,并在配电箱的馈电开关设置接触器?如图所示。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • sihan501
    sihan501 沙发
    我也迷惑载,我是半路学电的,对很多东西都很模糊,即使很基础的也是,谁能给我发一个标准图纸来的,包括加PE线和不加PE线的,特别感谢!sihan501@sina.com
    2005-09-29 21:32:29

    回复 举报
    赞同0
  • zz_zz
    zz_zz 板凳


    不是应急照明回路的照明回路我都建议用漏电。如果照明的馈电回路离变压器较远,不用漏电满足接地故障保护的要求,则必须要用漏电。详见《低压配电设计规范》GB50054-95第4章
    2005-08-05 15:39:05