土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 急!河岸边的挡土墙设计

急!河岸边的挡土墙设计

发布于:2010-03-16 17:19:16 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
在河岸边需设置一段3米高的挡土墙,因为墙背后须填土,墙体类型考虑为俯斜式,墙趾处则直接与河水接触,挡土墙的位置不能更改。
请问:墙趾处没有覆土的话,可不可以?不可以的话有什么办法解决?(因为规范说明墙趾覆土须有200厚)先谢了!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tanghai076
    tanghai076 沙发
    要考虑防冲刷要求,地质基础,一般直接接触水面是不可能满足的!
    2010-03-22 16:40:22

    回复 举报
    赞同0
  • qhych6161260
    qhych6161260 板凳
    河道护岸挡土墙设计除满足抗倾、抗滑要求外,应满足抗冲刷要求的墙趾埋深,如不能满足冲刷深度要求,可考虑墙趾前加齿墙加深。
    2010-03-22 14:40:22