渠道砼底板纵向多少要分缝,横向多少要分缝,分缝如何处理?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lxidin
    lxidin 沙发
    这个还是应该按照《渠道防渗工程技术规范》(SL18-2004)的规定。
    按该规范第6.6.1节,现浇砼渠道纵、横伸缩缝间距一般为3-5m,现浇钢筋砼渠道则为4-8m。
    2010-03-24 09:40:24

    回复 举报
    赞同0
  • holala2010
    holala2010 板凳
    根据基础情况,查《水工混凝土结构设计规范》SL191-2008。