土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室测试准则

洁净室测试准则

发布于:2005-08-05 09:24:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
为证明洁净室工作得令人满意,必须证明其满足了下述准则的要求:


1.洁净室的送风量充足,足以稀释或消除室内产生的污染。

2.洁净室内的空气是从洁净区向洁净程度差的区域流动,受污染空气的流动达到最低程度,空气在门口处和室内建筑中的流动方向正确。

3.洁净室的送风不会显著增加室内的污染。

4.室内空气的运动状态可保证密室内没有高浓度聚集区域。

如果洁净室达到了上述这些准则的要求,就可以测量其粒子浓度或微生物浓度(必要时),以确定其达到了规定的洁净室标准。



洁净室的测试:

1.送风量与排风量:如果是紊流洁净室,那么就要测量其送风量与排风量。若为单向流洁净室,则要测量其风速。

2.各区之间的气流控制:为证明各区之间气流运动方向正确,也就是从洁净区向洁净度差的区域流动,必须检测:(1)各区间的压差正确;(2)门口处或墙、地板等处的开口处气流运动方向正确,即从洁净区向洁净程度差的区域流动。

3.过滤器检漏:对高效过滤器及其外框要进行检验,以保证悬浮污染物不会穿过:(1)损坏了的过滤器;(2)过滤器与其外框间的缝隙;(3)过滤器装置的其他部位而侵入室内。

4.隔离检漏:这项测试是为了证明悬浮污染物不穿过建筑材料侵入洁净室。

5.室内气流控制:气流控制测试的类型要依洁净室的气流模式——是紊流还是单向流而定。若洁净室气流为紊流,则必须验明室内没有气流运行不足的区域。若是单向流洁净室,则必须验明整个室内的风速和风向是符合设计要求的。

6.悬浮粒子浓度和微生物浓度:如果上述这些测试满足要求,则最后对粒子浓度和微生物浓度(需要时)进行测量,以便验明其符合洁净室设计的技术条件。

7.其他测试:除了上述这些污染控制方面的测试以外,有时还必须进行下述一项或若干项测试:●温度●相对湿度●室内加热与冷却容量●噪声值●光照度●振动值
  • zht2004
    zht2004 沙发
    具体测试要求各规范已做规定,但其推荐方法未必是最好的
    2005-08-09 08:53:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 422 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

传递窗的操作规程

目的: 不耐高温、高压灭菌方法灭菌的物品传人屏障系统的灭菌方法。 依据: 《实验动物管理条例》(中华人民共和国国家科学技术委员会令第2号,1988),《动物饲养设施条件要求》(中华人民共和国国家标准,2001)。操作规程:(1)用0.5%过氧乙酸或5%碘伏液擦拭待传递的物品。(2)打开传递窗外侧门,迅速放置待传递物品,用0.5%过氧乙酸喷雾消毒传递窗,关闭传递窗外侧门。(3)开启传递窗内的紫外灯,紫外照射待传递物品不少于15分钟。

回帖成功

经验值 +10