土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 如何算消防水池的水表口径?
我在做一个小区,消防水池250立方米,一共900户居民,请问要装多大的水表以满足消防啊.怎么算啊,谢谢!

全部回答(6 )

  • neardespring
    楼主的250m3怎么来的?建筑高度均不大于50米的住宅小区室内外用水量之和(3个小时)差不多是250T。斑竹讲的很详细!
    2005-08-07 23:39:07 来自 PC 评论 举报
  • kimfl


    1)250000L/(48*3600S)=1.446L/S
    2)小区室外管网应该按消防工况校核
    3)算出最大日生活流量和小区一次火灾所需最大流量
    4)根据流量查管径得出的流速应该符合技术措施2.4.11条规定
    结论:如果楼主指小区室外管网的入口处的水表,在室外管网未负有消防职能的前提下,3楼正确;在室外管网有室外消火栓的情况下,3楼错误!
    2005-08-07 22:07:07 来自 PC 评论 举报