以前做的都是4P的,偶然在一本书上看到应该是3P,那种是对的?
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    哪种对?都对都不对,用4P和3P都有各自的条件的!

    以前的TN-S系统中,变压器无(在总开关上)接地保护的(工作接地线上无零序电流互感器),用3P可靠。

    现在的TN-S系统中,变压器在工作接地线上有零序电流互感器(装变压器接地保护),需要用4P。
    2010-03-16 13:59:16

    回复 举报
    赞同0
  • 开关变压器设计软件
    在变压器设计时可以作为一个简单的计算软件,输入变压器一侧的相关参数,另一侧的相关参数就会自动出来。
  • 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断
  • 反激式开关电源变压器计算的EXCEL表格,以及变压器选型的总表格
  • 空气开关,又名空气断路器,是断路器的一种。是一种只要电路中电流超过额定电流就会自动断开的开关。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除能完成接触和分断
  • 断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重
  • 10KV开关室及变压器室断面图
    本资料为:10KV开关室及变压器室断面图,内容详实可供参考。
  • 6KV变压器开关电气做法及说明图
    本资料为:6KV变压器开关电气做法及说明图,内容包括:#5机组UPS、设备表,内容详实,可供参考。


  • 详解的变压器断开开关设计模型(英文名称:circuit-breaker,circuitbreaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流
  • 82个庭院设计图籍(应该是精品)
    只要是做设计的,都应该下来看一看吧!其中有太多需要我们学习的东西了。虽然缺几张。可依旧是精品。好不容易才收集来的东西。希望大家喜欢!!
  • 软件项目的预算应该是什么流程?
    软件项目的预算应该是什么流程?
  • 中压SF6开关应该限用
    SF6开关是不宜在室内使用的,用于公共场所,特别是室内,地铁,防空设施,就更不安全,是只有百害而无一利的。更值得注意的是:当它散发到大气中后永远不会分解,只能够不断增加在大气中的该物质含量,变成一种无
  • 产品级数3300/3级壳架电流:125A额定电流:16-125A外形尺寸:92*150*71飞狐距离:S50mm分断能力/电压:35KA/415V5KA/690V...
  • SM6负荷变压开关室柜,技术要求:1、本套产品共9屏,1组合2侧板。外形尺寸:□*1000*2200,宽度尺寸见布置图。2、眉头:MNS开泰电气柜号(红底白字)。柜体框架及表面颜色:喷塑,浅驼色。3、
  • 6KV变压器F、C开关电气原理图
    本资料为:6KV变压器F、C开关电气原理图,包括电气原理图4张,内容详实可供参考。
  • 正泰小型空气开关断路器,1:1绘制,型号为DZ47-60C104P,类似的DZ47-60C103P是一样可以使用的编辑软件为solidworks201664位...
  • 10KV馈出线开关柜原理图
    1.本图为10KV馈出线开关柜原理图,适用于Z2AH15,Z2AH41~42,共3台开关柜. 2.PM,KC通讯接口本图未示,见336.13DL0261-45.
  • 万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。...
  • 6KV变压器F+C开关(共五张图),机组UPS图

  • 开关柜、箱变、变压器计算风机通风量
    我们在设计开关柜、箱变,以及变压器时经常用到通风量的计算,以上仅供交流学习。

阅读下一篇

配电变压器的故障分析

配电变压器的故障分析

回帖成功

经验值 +10