土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 对《钢筋混凝土异形柱设计规程》配筋计算方法的讨论

对《钢筋混凝土异形柱设计规程》配筋计算方法的讨论

发布于:2010-03-16 10:49:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
论文简介:

对《钢筋混凝土异形柱设计规程》中T形和L形截面柱的计算方法进行了探讨。作者认为作用于T形截面非对称轴弯矩较大时,以及作用于L形截面的双向弯矩值较大时,规程的方法是不合理的,并通过算例进行了验证,以引起设计人员的注意。



附件名:20103161268707787049.zip

文件大小:196K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • mytoday
    mytoday 沙发
    谢谢楼主提供的资料,正在做这方面的项目,关于异形柱方面的书较少。
    2010-04-14 21:07:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:剪力墙结构,门洞过梁和连梁施工方整浇了怎么处理?

今天主体备案,发现施工方为求施工方便,把剪力墙的连梁和过梁整浇筑了,还有把部分填充墙直接和剪力墙一起浇成混凝土了。怎么处理?

回帖成功

经验值 +10