土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿量与电压的计算,紧急求救

无功补偿量与电压的计算,紧急求救

发布于:2010-03-16 10:19:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
要求是:电容器断电压选用7.8/根3,满足该组电容器运行在6.3KV系统中,补偿量达到3600KVAR,那么我的额定补偿量选多大?
请高人回答 感激不尽!
我如果按照Qn=wcu方算的话,要不要考虑容值的变化?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • samdyang
    samdyang 沙发
    假设你的电抗率是12%的话, 额定容量应该是4850KVAR左右。
    不用考虑你的容值变化.
    2010-03-16 16:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    朋友的问题不好回答,你的“额定补偿量选多大?”与“补偿量达到3600KVAR”是什么关系?

    你的“电容器断(端)电压选用7.8/根3,满足该组电容器运行在6.3KV系统中”是符合运行要求的(只是稍高了一个档次)。


    “Qn=wcu方算”是计算什么?容值是什么?
    2010-03-16 16:01:16

    回复 举报
    赞同0