土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 求助:开关选型问题

求助:开关选型问题

发布于:2010-03-16 09:54:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
箱体名称:机修组配电盘.
总开关3P 100A 380V,分路开关 漏电断路器 3P 40A 380V4只 漏电断路器 1P+N 32A 220V带两孔插座2只 选正泰器件,只给这些信息,其他不知,
我想问选什么样的开关合适,是塑壳断路器,NM1-100 ,NM1LE-100 40A,还是选小型断路器DZ158-100A,DZ47LE-40A/3P, NM1和DZ47怎么选根据是什么,谢谢各位了
  • qiqi19801209
    qiqi19801209 沙发
    信息已经很全了,只要再简单计算一下短路电流,确定分断能力就行了;
    2010-03-16 10:33:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 587 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问有没有这样的低压配电柜

1.上进上出2.抽屉式3.靠墙安装

回帖成功

经验值 +10