土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 洁净室测试方法

洁净室测试方法

发布于:2005-08-05 08:27:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
B.1 风量或风速的检测
B.1.1 对于单向流洁净室,采用室截面平均风速和截面积乘积的方法确定送风量。 离高效过滤器0.3m,垂直于气流的截面作为采样测试截面,截面上测点间距不宜大 于0.6m,测点数不应少于5 个,以所有测点风速读数的算术平均值作为平均风速。
B.1.2 对于非单向流洁净室,采用风口法或风管法确定送风量,做法如下:
1 风口法是在安装有高效过滤器的风口处,根据风口形状连接辅助风管进行测量。即用镀锌钢板或其他不产尘材料做成与风口形状及内截面相同,长度等于2 倍风口长边长的直管段,连接于风口外部。在辅助风管出口平面上,按最少测点数不少于6 点均匀布置,使用热球式风速仪测定各测点之风速。然后,以求取的风口截 面平均风速乘以风口净截面积求取测定风量。
2 对于风口上风侧有较长的支管段,且已经或可以钻孔时,可以用风管法确定风量。测量断面应位于大于或等于局部阻力部件前3 倍管径或长边长,局部阻力部件后5 倍管径或长边长的部位。对于矩形风管,是将测定截面分割成若干个相等的小截面。每个小截面尽可能接近正方形,边长不应大于200mm,测点应位于小截面中心,但整个截面上的测点不宜少于3 个。对于圆形风管,应根据管径大小,将截面划分成若干个面积相同的同心圆环,每个圆环测4 点。根据管径确定圆环数量,不宜少于3 个。

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • en91722
    en91722 沙发
    值得学习确实不错HA HA
    2009-04-22 16:06:22

    回复 举报
    赞同0
  • zengguangzhou
    zengguangzhou 板凳
    为什么我看不懂啊
    2009-04-04 10:09:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

净化工程验收程序有那些?

净化工程验收程序 一、 净化工程用材的确认与验收; 二、 净化工程阶段验收的范围; 三、净化工程阶段验收方法; 四、净化工程自验收; 五、净化工程总验收; 六、检测项目; 七、工程待总验收合格后,整个净化工程由乙方移交甲方(包括技术资料、验收文件等)同时办理工程交接手续后,乙方撤出施工现场。

回帖成功

经验值 +10