土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 电子超纯水设计方案

电子超纯水设计方案

发布于:2010-03-15 23:18:15 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
本人在做一个50m3/h电子超纯水项目,初步方案已经完成,和业主已经敲定。
现在需要把工艺流程细化,配置设备清单,请高手给予建议,希望做一个完美的超纯水项目。。

工艺流程选用全膜法,主体流程为:超滤+2级RO+EDI+抛光混床

原水水质为长三角自来水,电导率250us/cm;
产水水质达到17.5MΩ.cm以上(25℃),其它要求列于下表;

[ 本帖最后由 anmy968 于 2010-3-15 23:55 编辑 ]

未命名.jpg

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • hongkangwm
    hongkangwm 沙发
    自来水电导楼主你实地测了吗,这样好的水好象在长三角没见过喔,上海和昆山,常熟,苏州,无锡自来水经常都在500以上,差的时候1000以上都有可能,在广东倒是差不多,你这样的工艺同时上混床和EDI有些浪费,二个随便上一个都可以达到了。
    2011-11-24 20:18:24

    回复 举报
    赞同0
  • hanyuanhuijie
    hanyuanhuijie 板凳
    超滤前加个多介质呢?
    2011-11-24 09:49:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 260 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

UV-紫外线基础知识

紫外线的概念 紫外线是一种波长位于可见光和X射线之间,波长在100~400nm之间的电磁波。UV是紫外线的缩写。紫外线具有很多自己独特的特点,如紫外线的荧光效应、生物效应和光化学效应。能透过臭氧保护层和云层到达地球表面的太阳光线(290nm—2000nm)中紫外线约占13%,只有UVA和UVB两部分,其中UVA占97%,UVB占3%,UVC接近于0。对人皮肤损伤的只有UVA、UVB。紫外线的分类

回帖成功

经验值 +10