发布于:2010-03-15 22:50:15
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
地下车库火灾分类应该按A类火灾还是B类火灾?本人在湖北设计院工作,当地设计地下车库属于A类火灾,消防处没有提出疑问都通过。问一下各个地方的设计情况,当地消防处的意见?说明理由 大家也可以讨论一下?
《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)
3.1 火灾种类
3.1.1 灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。
3.1.2 灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:
1 A类火灾:固体物质火灾。
2 B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。
3 C类火灾:气体火灾。
4 D类火灾:金属火灾。
5 E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾
《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)条文说明3.1.1为了便于建筑灭火器配置设计人员能正确判定灭火器配置场所的火
灾种类,合理选择与配置灭火器,根据现行国际标准和国家标准《火灾分类》,结合灭火器灭火的特点和灭火器配置设计工作的需
求,本条对灭火器配置场所中生产、使用和储存的可燃物有可能发生的火灾种类的分类作了原则规定。“生产、使用和储存”这三
个词广义不应该包括汽车,狭义上要包括汽车,汽车既使用要储存。大家讨论一下,说明理由
[
本帖最后由 whadihuazhzh 于 2010-3-15 22:58 编辑 ]
全部回复(48 )
只看楼主 我来说两句-
ucdos789
沙发
看各地审图个人意见,宜按照B考虑。
2010-04-12 11:10:12
赞同0
-
beyond
板凳
中危险级,B类火灾
2010-04-11 18:39:11
赞同0
加载更多危险级的话,有的是中危险级,有的是严重危险级,不一致
规范上没有明确的规定,都是按B类做的,理由是汽车中有汽油,归于B类!
回复 举报
回复 举报