土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 单路直流断路器分正负吗?
最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。

全部回答(5 )

  • bossdyc
    学习。。。。
    2010-03-18 21:15:18 来自 PC 评论 举报
  • tingquanshanren
    断路器是通过线圈流过的电流产生的电磁力来脱扣的,如果极性接反了,电磁力的方向就反了,也就不能脱扣了。再一个是灭弧原理,如果是磁吹方式的,极性接反了不容易灭弧,更要烧断路器了。老板的说法是有道理的,最好查阅一下该型号断路器的说明书,如果有规定的极性接法一定要遵守。
    2010-03-18 17:59:18 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 391 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10