单路直流断路器分正负吗?
单路直流断路器分正负吗?
最近有一柜子的直流断路器老烧,厂家说是因为正负接反了才引起烧的,这种说法说的过去吗?而它只分1端和2端,也没有标着正负端。
发布于
2010-03-15 21:42:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
bossdyc
学习。。。。
2010-03-18 21:15:18
来自 PC
评论
举报
tingquanshanren
断路器是通过线圈流过的电流产生的电磁力来脱扣的,如果极性接反了,电磁力的方向就反了,也就不能脱扣了。再一个是灭弧原理,如果是磁吹方式的,极性接反了不容易灭弧,更要烧断路器了。老板的说法是有道理的,最好查阅一下该型号断路器的说明书,如果有规定的极性接法一定要遵守。