土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 水电站继电保护问题,咨询谢谢

水电站继电保护问题,咨询谢谢

发布于:2010-03-15 21:38:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我所在的水电站,发生了这样一件事情,一台机组在出口同期并网,突然发电机差动和主变差动全部动作,跳掉了出口断路器和高压侧断路器,通过故障录波图形发现,对于发电机中性点和机端CT,两侧的三相的电流相位相差180度,B、C相电流基本上没变,但是A相电流两端有差别,造成了有差流和制动电流的产生,使得发电机差动保护动作,请问是什么原因?请老师傅给我一些建议,可以对具体的数字进行分析,谢谢

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    “发电机中性点和机端CT,两侧的三相的电流相位相差180度,B、C相电流基本上没变,但是A相电流两端有差别”,是不是A相接地了,看接地电流是多少,检查发电机绝缘,重新做发电机绕组耐压试验。

    在并网时差动保护跳闸,也有可能外系统刚发生A相接地故障,且发电机的电容电流计算的太小了(差动定值太小)。

    [ 本帖最后由 lingxuct 于 2010-5-25 12:31 编辑 ]
    2010-05-25 12:29:25

    回复 举报
    赞同0
  • satan436
    satan436 板凳
    我不是继电保护专业的。

    但你的情况我个人看法是二次回路当中发电机机端A相CT极性接反的可能性较大。

    第一:准同期并网判的电压、频率、相角,并网前电流为零,所以CT的情况并不影响并网。但并网前断路器两侧都带电正常,说明一次设备出问题的几率不大。

    第二:发电机差动采用机端与中性点CT电流信号,主变差动采用机端与主变高压侧CT信号。若机端CT极性接反,则与中性点和主变高压侧CT的极性都是相反,相差180°,所以差动保护动作。
    2010-05-25 01:10:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

全国设计院联络单

全国设计院联络单:找工作跳槽用的着

回帖成功

经验值 +10