土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 每个室外水泵接合器必须对应一个室外消火栓吗?
根据高规规定,室外消火栓的数量为室外水泵接合器的数量加上室外消防用水量与室外消火栓口流量的比值。这样的话,室外消火栓的数量应该是大于室外水泵接合器的数量。比如一幢高层建筑有8个室外水泵接合器,室外消防用水量为30L/S,室外消火栓是SS150,这样,室外消火栓的数量是8+30/15=10(个)。但是实际工程中从没见过有这么多的室外消火栓啊!这可行吗?

全部回答(8 )

  • happyzqh
    我认为按最大的消防用水量来计算 。
    2005-08-11 19:07:11 来自 PC 评论 举报
  • sophia_super
    根据上海建审处曾杰的解释,消火栓泵和喷淋泵 不见得同时坏掉, 故对应其水泵接合器的室外消火栓考虑多的那组即可。当然具体布置时要看两个系统的接合器是否放在一起。
    2005-08-10 17:22:10 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10