每个室外水泵接合器必须对应一个室外消火栓吗?
每个室外水泵接合器必须对应一个室外消火栓吗?
根据高规规定,室外消火栓的数量为室外水泵接合器的数量加上室外消防用水量与室外消火栓口流量的比值。这样的话,室外消火栓的数量应该是大于室外水泵接合器的数量。比如一幢高层建筑有8个室外水泵接合器,室外消防用水量为30L/S,室外消火栓是SS150,这样,室外消火栓的数量是8+30/15=10(个)。但是实际工程中从没见过有这么多的室外消火栓啊!这可行吗?
发布于
2005-08-04 22:27:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
happyzqh
我认为按最大的消防用水量来计算 。
2005-08-11 19:07:11
来自 PC
评论
举报
sophia_super
根据上海建审处曾杰的解释,消火栓泵和喷淋泵 不见得同时坏掉, 故对应其水泵接合器的室外消火栓考虑多的那组即可。当然具体布置时要看两个系统的接合器是否放在一起。