土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
每个室外水泵接合器必须对应一个室外消火栓吗?
每个室外水泵接合器必须对应一个室外消火栓吗?
根据高规规定,室外消火栓的数量为室外水泵接合器的数量加上室外消防用水量与室外消火栓口流量的比值。这样的话,室外消火栓的数量应该是大于室外水泵接合器的数量。比如一幢高层建筑有8个室外水泵接合器,室外消防用水量为30L/S,室外消火栓是SS150,这样,室外消火栓的数量是8+30/15=10(个)。但是实际工程中从没见过有这么多的室外消火栓啊!这可行吗?
发布于
2005-08-04 22:27:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
happyzqh
我认为按最大的消防用水量来计算 。
2005-08-11 19:07:11
来自 PC
评论
举报
sophia_super
根据上海建审处曾杰的解释,消火栓泵和喷淋泵 不见得同时坏掉, 故对应其水泵接合器的室外消火栓考虑多的那组即可。当然具体布置时要看两个系统的接合器是否放在一起。
2005-08-10 17:22:10
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
chenda9898
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
17
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 712 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )