并联电容器投切为什么不能自动重合闸
弱弱的问一下(规范中的强条)
发布于
2010-03-15 17:48:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
xinxirong
大概明白了一些。但如果自动投切装置投切时间很短(10S左右),不也会造成电容器爆炸吗?
2010-03-16 11:01:16
来自 PC
评论
举报
xinxirong
那断路器跳闸无非是长延时、短延时、瞬时过电流三种,自动投切不是应该由无功补偿控制器控制接触器(晶闸管)接通电容器组么?
究竟规范中的“自动重合闸”是指断路器还是接触器?
如果是指断路器,低压无功补偿一般都用熔断器保护,根本不会出现重合闸的可能。
2010-03-16 10:51:16
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
xinxirong
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
392
回复
818
粉丝
25
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.92 万条内容 · 2208 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(4 )
-
xinxirong
大概明白了一些。加载更多究竟规范中的“自动重合闸”是指断路器还是接触器?
如果是指断路器,低压无功补偿一般都用熔断器保护,根本不会出现重合闸的可能。