土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电度表啊电度表!!! 到底会不会出现“负”数啊!

电度表啊电度表!!! 到底会不会出现“负”数啊!

发布于:2010-03-15 17:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
:(
电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的!
在线等,大虾快出现吧
:'(

全部回复(107 )

只看楼主 我来说两句
  • lsyc93
    lsyc93 沙发
    数字电子表不会反转,因电子表好象是通过分流器获取电压信号计量,所以电流方向不会影响转向
    2010-03-18 23:37:18

    回复 举报
    赞同1
  • zibeik
    zibeik 板凳
    学习中!:)
    2010-05-06 12:43:06

    回复 举报
    赞同0