土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 有关ACR320E 型号多功能表的问题,涉及电流互感器安装方向!

有关ACR320E 型号多功能表的问题,涉及电流互感器安装方向!

发布于:2010-03-15 16:58:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
:(
电流互感器是穿心式的 装在一个进线柜里,a b c 三相。 互感器的P1本应该该朝上的(向着来电方向) 但是装的时候 装反了 P2朝上,二次的s1 s2还是正常接法,现在的问题是,这种型号的(ACR320E)多功能表,是数字型的,那么,互感器P1 P2接反的问题会不会造成这个表反转,我知道机械式的会反转 但这个是数字式的!
在线等,大虾快出现吧
:'(

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhrjbetter
    zhrjbetter 沙发
    那就是说 表上面会显示个负号 表示接反喽
    那看来只能把S1 S2 调一下了 因为 P1 P2不好搞 还得把排给拆了
    2010-03-16 13:30:16

    回复 举报
    赞同0
  • huangqiyin1991z
    反转问题没有就是 表不正常显示
    一般多功能表都有电流反向功能 可以自己调的 如果没有在互感器上把S1 和S2对调一下就行了
    2010-03-16 09:59:16

    回复 举报
    赞同0