请教:HEPA进风面允许风速是多少?
请教:HEPA进风面允许风速是多少?
请教各位朋友:
HEPA进风面有没有“允许风速”或则说“风速范围”这一说法?
如果有的话,这个允许风速是多少范围?才不至于HEPA被吹漏。
初结识HEPA,或许这个说法不恰当,还请各位海涵哦:lol
发布于
2010-03-15 16:36:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
wgj1207
我看过一些资料,说允许风速是0.25-0.35m/s.
2010-04-01 11:44:01
来自 PC
评论
举报
zhengyf
在做设计的时候我们一般要求不超过额定风量的80%。通过这个数据实际数值也在在0.5m/s左右,不知是否正确。
2010-03-31 17:18:31
来自 PC
评论
举报