变压器中性点发生位移有什么危害?

发布于:2010-03-15 16:15:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我朋友一个砖厂变压器250kva其中最大的电动机75kw,当75kw的电动机启动运行后发现零线带电,用电笔测试氖管发亮,用万用表检测零线对仍一相电压都是225v正常,用发生位移的变压器零线对另外一台变压器的仍一相火线电压都在360v。75kw的电动机三相不平衡电流大约在13a,如果持续时间长了对电气设备有危害吗?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • youhy2003
    youhy2003 沙发
    有问题。电机是不是节错线了。系统接地也不好吧。你再查查,这个现象太正常了,应该好查。
    2011-02-19 15:51:19

    回复 举报
    赞同0
  • keveinren
    keveinren 板凳
    “仍一相”。应为“任一相”。

    从楼主所述的情况看,问题在变压器的可能性较大,75KW电机停运后零线不带电吗?

    建议先停电检查变压器,再检查电机本体,最后检查供电电缆及其连接。
    2011-02-18 17:51:18

    回复 举报