各位大虾好,小弟有个问题想请教下。大概情况我先描述下
04年我公司修的某楼盘,保修期限内,我去年做维修漏水,其中一户顶楼608,东面第一单元,卧室漏水,刚开始楼板只有一条线状漏水印,卧室处屋面处理方法是先做防水,再做保温。(发现有一条排水沟经过)
第一次我的处理方法是,将排水沟去掉,重新整个屋面做油膏防水。结果我的方法很错误(小弟经验不足:lol )。整层油膏因温度高,保温层里的水蒸气蒸发不了,油膏算是白做了。
结果业主家漏水更严重了,楼板有两条线状漏水印:L
第二次,我将保温层整个去掉,直接在屋面混凝土上找缝,结果一无所获,于是我将混凝土层清理干净,做了一层PSQ水性防水材料,不回填保温材料(珍珠岩)。这次效果还可以,接连下雨都没有出现渗漏。
今天我接到电话,又漏水了,我郁闷了, 都不敢去了,现场也不了解。请各位大虾帮忙分析下。头疼中~~~:Q
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳2.漏水的地方不见得就是水跑进来的地方。因为水往低处流,水渗进来以后,除非漏缝很大,不然都是往比较低的地方流,最后累积到一定一定程度,才渗出来的。
3.处理漏水,应该先做排水,水排光了,剩下的一点水气就好处理了。
4.建议先把排水沟的排水坡做好。然后看屋面跟墙接触的地方是不是会有水往下流,这个要想办法解决。因为不知道实际情形是怎么样,所以不能说怎么做。