求助:关于地下室抗浮验算
求助:关于地下室抗浮验算
请问:地下室抗浮验算的时候,地下室自重包括承台,抗拔管桩的重力吗?
发布于
2010-03-15 15:19:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
no.12345
2011-07-18 14:10:18
来自 PC
评论
举报
274865417
要计算本人最近正好做一个地下室,这是其中的一部分计算书
地下室整体抗浮计算:
1、地下室整体抗浮计算:
(1)标准跨8.4mx8.4m
基本资料:地下室层数两层,抗浮设计水位取至室外地坪标高水头为9.0m,层高均为4.0m,底板厚0.8m,负一层板厚0.12m,地下室顶板厚0.180m,覆土厚1.30m。
a.底板浮力设计值:1.0x10x9=90kN/m
b.底板及底板上找坡层150厚设计值:0.8*25+0.1*20=23kN/m
c.地下室负一层楼板厚120,加上主次梁折算厚度为170,另加上板上找坡层50厚: 25×0.17+20x0.05=5.45KN/mm
d.地下室顶板(一层楼面)厚180,加上主次梁,折算厚度为240: 25×0.24=6.0KN/mm
e.地下室顶板上覆土1300:18×1.3=23.4 KN/m2
f.承台1600×3600,高度为1.9m :25×(1.9-0.8)×1.6×3.6=158 KN;
g.柱子600×600,高度为8.0m :25×0.6×0.6×8.0=72 KN;
则柱底自重力为:8.4×8.4×(b+c+d+e)+f +g
=8.4x8.4×(23+5.45+6.0+23.4)+158+72
=4311 KN
浮力设计值为:1.0×10×9.0×8.4x8.4
=6350KN
柱下桩基为2φ800,其抗拔承载力设计值为1050 KN
4311+2x1050=6411 KN > 6350 KN
满足要求
2011-07-18 13:04:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
hq21603211
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
2
回复
57
粉丝
0
+ 关注
私信
地下室设计
返回版块
4.68 万条内容 · 375 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(5 )
地下室整体抗浮计算:
