土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 求教TN-S系统
1三相设备如果其中一相线漏电接触到设备外壳(外壳为导体,接地)那么现在的外壳是不是相当于单相设备接通时的N线? 还有单相设备接通时人站在地上用手摸N线 回不会触电? 还有洗衣机运行时外壳漏电接地户内箱进线开关带漏电 会不会跳? 还是不太明白? 求高手解答 谢谢

全部回答(4 )

  • eccy
    三相设备如果其中一相线漏电接触到设备外壳(外壳为导体,接地)那么现在的外壳是不是相当于单相设备接通时的N线? 是相当于N线。因设备已经接到PE线上,是不会触电的。
    2010-03-17 16:42:17 来自 PC 评论 举报
  • hj_wyh284
    区管已经回答了,三相中一相接外壳,外壳接地,只要接地电阻足够小,这时就发生单相接地短路故障,例如接地电阻1Ω,不考虑导线等其他电阻在内,这时流过接地线电流达二百多安,进线开关漏电保护动作,开关跳闸,保护设备及人身安全。假若,开关不跳,人触摸外壳,由于外壳带220V左右的电压,人肯定会触电。
    2010-03-17 14:52:17 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 596 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10