干盘管系统,冬天如何加热?
干盘管系统,冬天如何加热?
干盘管系统,冬天如何加热?通过新风机加热吗?那样送进来的风要比室温大十几度,不会影响精度吗?
发布于
2010-03-15 14:03:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
dhz83
在MAU+DC+FFU的系统中,MAU为定露点温度控制。原则上无论冬季和夏季新风机组处理后的状态点一致。
也就是说对于DC系统,无论冬季还是夏季,它所获得的新风的焓值和含湿量是基本相同的(由于加湿效率问题,冬季焓值稍大于夏季)。
电子厂设备发热量大,维护结构所占负荷比重很少,因此冬夏季室内负荷基本没有变化,就DC来说冬夏季和过渡季所需要的新风负荷也一致。因此DC全年的运行工况完全相同。电子厂室内热负荷大,所以DC根本不需要制热。加热在MAU上进行。
因为新风定露点控制,而受加湿器加湿效率影响,当室外温度低于14度时,新风机组需要将新风预热到14度。不能充分利用新风来抵消室内热负荷,这个才是MAU+DC+FFU的弱点。
用MAU+AHU+FFU/HEPA则可以消除这个弱点。
[
本帖最后由 dhz83 于 2010-3-18 12:44 编辑
]
2010-03-18 10:01:18
来自 PC
评论
举报
ly7803327
洁净室全年需要降温的,不需要加热,加热只是新风升温
2017-02-09 09:30:09
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
lihuajiancn
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
172
回复
3168
粉丝
19
+ 关注
私信
洁净空调系统
返回版块
7.33 万条内容 · 477 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(12 )
-
dhz83
在MAU+DC+FFU的系统中,MAU为定露点温度控制。原则上无论冬季和夏季新风机组处理后的状态点一致。
2010-03-18 10:01:18
来自 PC
评论
举报
-
ly7803327
洁净室全年需要降温的,不需要加热,加热只是新风升温
2017-02-09 09:30:09
来自 PC
评论
举报
加载更多也就是说对于DC系统,无论冬季还是夏季,它所获得的新风的焓值和含湿量是基本相同的(由于加湿效率问题,冬季焓值稍大于夏季)。
[ 本帖最后由 dhz83 于 2010-3-18 12:44 编辑 ]