土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 干盘管系统,冬天如何加热?
干盘管系统,冬天如何加热?通过新风机加热吗?那样送进来的风要比室温大十几度,不会影响精度吗?

全部回答(12 )

  • dhz83
    在MAU+DC+FFU的系统中,MAU为定露点温度控制。原则上无论冬季和夏季新风机组处理后的状态点一致。
    也就是说对于DC系统,无论冬季还是夏季,它所获得的新风的焓值和含湿量是基本相同的(由于加湿效率问题,冬季焓值稍大于夏季)。

    电子厂设备发热量大,维护结构所占负荷比重很少,因此冬夏季室内负荷基本没有变化,就DC来说冬夏季和过渡季所需要的新风负荷也一致。因此DC全年的运行工况完全相同。电子厂室内热负荷大,所以DC根本不需要制热。加热在MAU上进行。

    因为新风定露点控制,而受加湿器加湿效率影响,当室外温度低于14度时,新风机组需要将新风预热到14度。不能充分利用新风来抵消室内热负荷,这个才是MAU+DC+FFU的弱点。

    用MAU+AHU+FFU/HEPA则可以消除这个弱点。

    [ 本帖最后由 dhz83 于 2010-3-18 12:44 编辑 ]
    2010-03-18 10:01:18 来自 PC 评论 举报
  • ly7803327
    洁净室全年需要降温的,不需要加热,加热只是新风升温
    2017-02-09 09:30:09 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 477 人订阅