土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地上楼梯间及地下合用前室加压送风可否合用一个系统?

地上楼梯间及地下合用前室加压送风可否合用一个系统?

发布于:2010-03-15 13:42:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
18层的纯住宅
地上部分合用前室自然排烟,楼梯间采用加压送风
地下部分合用前室不具备自然排烟条件,
因建筑在一层已无地方再加风井
问:地上部分楼梯间可否跟地下合用前室合用一个加压送风系统
地上楼梯间也采用常闭型加压送风口
当地上火灾时,楼梯间风口全开
地下火灾时,仅开启地下一层风口
此法是否可行?

地上.jpg


地下.jpg

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    理论上应该是可以的。
    2016-12-26 20:43:26

    回复 举报
    赞同0
  • yangwei0420030141
    地上和地下可以合用一个系统。但是可能风口的形式要改成电动的。地下室着火的时候其风口全部开启。楼上着火的时候,楼上的风口全部开启。但可能要考虑风机的风量问题,要根据两者取大值,然后校核门洞风速。
    2010-04-27 12:03:27

    回复 举报
    赞同0