土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 移动电动机怎么配电?

移动电动机怎么配电?

发布于:2010-03-15 11:50:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个油漆厂,车间里有三台移动泵,以前我是整两个插座放那完事。
最近被老工程师批评了,说电动机一般不用插座配电,有些保护达不到。
我想和普通电机一样配电,只是断路器选用带漏电功能的断路器。
问问坛子里的高手,移动电机配电有哪些注意点,你们一般是怎么做的?
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • gulangyu_zhao
    gulangyu_zhao 沙发
    我感觉是不是应该和泵房里的吊车配电模式差不多的啊,除了防爆外,只给电源到现场接线盒(也可以是漏电保护开关,我认为带漏电保护功能的微断应该没问题),电机自带的移动电缆接至接线盒。
    2010-03-15 16:53:15

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    方法较多,可以把防爆电机用橡皮电缆直接接到(DZ15LE-40/3902 10A)漏电开关下;

    也可以在漏电开关下装磁力起动器,磁力起动器下装插座,泵的电缆头上接插头;

    也可以在设备上装防爆磁力起动器,起动器上电缆接到车间配电箱的漏电开关下。
    2010-03-15 16:45:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2094 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 急

各位大虾 小弟做毕业设计苦于找不到关于建筑电气供配电设计方面的外文论文,那位大哥有可否发给小弟,小弟在这里先谢过了 附上本人邮箱 sand1782@163.com thank you very very very very very very very very much

回帖成功

经验值 +10