阅读下一篇
论文简介: 本文以一个100平米的房间为研究对象,采用10~15年内逐日气象数据对太阳能采暖系统进行模拟。根据模拟的结果,分析其初投资,寿命周期内的总能耗、总运行费用,综合热价等指标。然后将其与燃气锅炉、燃煤锅炉,电锅炉采暖进行比较,对比其初投资、运行费用,总能耗等指标。然后分析了不同的气象条件、每日太阳能负责的采暖小时数、集热器价格等因素对系统经济性的影响。 附件名:20103151268620599500.zip
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
zzy0818
沙发
风机静压选择可能小了, 导致您的风率消耗很大无法正常运作
2010-03-16 09:17:16
赞同0
-
bruce9192001
板凳
听您的描述我分析我的经验给您分享
2010-03-15 16:38:15
赞同0
加载更多支持
风管严密性是否合格?
回复 举报
1.风机静压选择可能小了, 导致您的风率消耗很大无法正常运作
2.风机前後方的风管必须要注意, 有他的标准, 如果没有按照标准施做, 风机无法正常的运作, 震动过大, 前後产生扰流回震到风基本体
3.风机入风端是否有damper? 请确认有无开启
大致上是这些原因导致, 加油罗~
回复 举报