本人在防雷图纸中发现几个问题:
1)N值的计算问题。有些没有计算,就按照三级防雷做。要求计算的。
2)接地平面图中应给出金属管道位置、标高及予留连接板的位置及规格、尺寸。大部分没有画出。
3)接地平面图中引下线位置与屋面防雷平面图中不符。
4)屋面防雷平面图中引下线位置,应注意所标处是否有构造柱,结合建、结图纸。
5)屋面老虎窗避雷带做法、金属栏杆与避雷带的连接做法没有写明。
6)对于SPD的选择存在误区。应通过计算E值确定。
水平有限,仅供大家参考。