各位高手,可否提供空气源热泵热水机组的实际使用经验,或者用户反应?尤其是冬天在-5度时热水供应如何,会不会像空调制热一样启动不灵,或非常慢??如何解决,造价,运行费等比较如何?急啊,非常感谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(40 )
只看楼主 我来说两句-
hongliu20032001
沙发
2011-02-04 11:28:04
赞同0
-
rww0350
板凳
1。停泵检查热力站内水压表,如水压大于0.44MPA,说明满水-可以否定加加压泵的思路;如水压小于0.44MPA,系统内亏水,设补水泵充水并定压。
2011-01-12 02:26:12
赞同0
加载更多我告诉你怎么样解决这个问题,把循环泵前的过滤器清理下,堵的可能性最大。
回复 举报
2.在1的基础上,关小其它多层楼的阀门,实现水流量的重新分配。其实,这是典型的水平水力失衡现象。详看水泵曲线与管道特性焦点。
回复 举报