土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 小高层住宅供暖循环问题 ~急

小高层住宅供暖循环问题 ~急

发布于:2010-03-14 17:20:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小弟现在施工了一个43米的小高层住宅,分四个单元 南北两区供热。供热管线接的是小区原有的热网,小区自己有换热站,其他楼都是5层的多层,小高层距离换热站最远。
现在换热站的供回水压力分别是0.5/0.45MPa,可是小高层的进户出户管线明显不热,楼上3-10层管线有压力,到了13层压力就很小了。 请问是什么原因,是不循环吗?
回水出户管线上加循环泵可行吗? 求有经验的朋友帮助。
对了,此楼是地暖系统。

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • hongliu20032001

    我告诉你怎么样解决这个问题,把循环泵前的过滤器清理下,堵的可能性最大。
    2011-02-04 11:28:04

    回复 举报
    赞同0
  • rww0350
    rww0350 板凳
    1。停泵检查热力站内水压表,如水压大于0.44MPA,说明满水-可以否定加加压泵的思路;如水压小于0.44MPA,系统内亏水,设补水泵充水并定压。
    2.在1的基础上,关小其它多层楼的阀门,实现水流量的重新分配。其实,这是典型的水平水力失衡现象。详看水泵曲线与管道特性焦点。
    2011-01-12 02:26:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 552 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

跪求:空气源热泵型热水机组的特点 急 急 急 急!!!!

各位高手,可否提供空气源热泵热水机组的实际使用经验,或者用户反应?尤其是冬天在-5度时热水供应如何,会不会像空调制热一样启动不灵,或非常慢??如何解决,造价,运行费等比较如何?急啊,非常感谢!

回帖成功

经验值 +10