土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 转子一点接地正极对地电压及何谓不对称短路?

转子一点接地正极对地电压及何谓不对称短路?

发布于:2010-03-14 15:04:14 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.无刷励磁系统转子一点接地正极对地电压___负极对地电压____
2.何谓不对称短路,何种情况下会发生不对称短路

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 沙发
    1、正极对地为全电压,则说明负极接地。
    2、负极完全接地则说明正极接地。
    3、如果测得的对地电压在0与全电压之间,可根据下式计算出绝缘电阻值: Rjy=R〔U/(U1+U2)-1〕×10-6MΩ 式中R-电压表内阻(Ω); U-正、负极间全电压(V); U1-正极对地电压(V); U2-负极对地电压(V); Rjy-励磁回路对地绝缘电阻(Ω)。
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2010-03-14 17:17:14

    回复 举报
    赞同0
  • dqzdhyl
    dqzdhyl 板凳
    转子正、负极对地电压之和接近或等于转子电压
    :call: :call: :call: :call: :call: :call:
    2010-03-14 17:06:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教励磁机整流子问题

我想请问一下,我们单位的励磁机整流子因为打火故障,多次进行了车削处理。但目前找不到原资料记载的整流子直径最小值。现想请问各位师傅,发电机整流子的最小能够使用直径是多少。注:我单位使用的发电机是6000Kw,励磁机为50Kw的

回帖成功