某工业区的宿舍楼,完成第三层模板的安装,正进行第三层楼面钢筋的安装,大家从工程质量、安全和设计方面探讨下存在的问题,这些问题都严重吗?
3月15日更新第一次——模板安装中的问题

2010年-4月-9日 76楼更新

[ 本帖最后由 chenguanhua21 于 2010-4-11 01:09 编辑 ]

正立面的构造柱,现场监工说可不用加箍筋?.JPG


另一个构造柱.JPG


第三个构造柱.JPG


卫生间底板预留孔处的钢筋.JPG


这样的脚手架支撑可以嘛?.jpg


有这样的设计吗?吓人.JPG


一层楼梯休息平台.JPG


卫生间处次梁与主梁间的吊筋1.JPG


吊筋2.JPG


脚手架.JPG


脚手架2.JPG


脚手架下部.JPG


脚手架上部.JPG

全部回复(86 )

只看楼主 我来说两句
  • as0089
    as0089 沙发
    施工质量太差了 太烂!满堂架搭设的简直了~~~~
    2010-09-08 11:15:08

    回复 举报
    赞同0
  • 土木小精灵1
    腰筋至少得10吧
    2010-09-08 00:10:08

    回复 举报
    赞同0