土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷-防火卷帘上设水幕系统

关于自喷-防火卷帘上设水幕系统

发布于:2005-08-04 15:24:04 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
朋友们,自动喷淋设计规范上说,防火卷帘上面应设水幕系统,可我做了好多地下车库都没设可审图的也没提,消防局也没说什么?这怎么回事呢?你们做的时候是怎么处理的呀?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zcc_771230
    zcc_771230 沙发
    在一定条件下,当建筑物设置防火墙或防火窗有困难时,可用防卷帘代替防火墙.常用在商场内部防火分区、多层建筑的共享空间及中庭等部位的防火分隔。作为代替防火墙的防火卷帘,一般应设水幕保护,以达到规定的耐火极限。若使用新型的复合防火卷帘,其耐火极限达到3小时以上,则防火卷帘可不设水幕保护。
    2005-08-05 11:44:05

    回复 举报
    赞同0
  • applan
    applan 板凳
    请查看《高规》条文说明,P118有详细说明。太长了,打字太慢。

    可能你们建筑采用的是特级防火卷帘吧。
    2005-08-05 11:09:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解喷淋规范8.0.1

喷淋配水管道的工作压力不应大于1.20MPa 对这条规范不是很明白

回帖成功

经验值 +10