设计小型洁净室用MAU+DCC+FFU可以吗
设计小型洁净室用MAU+DCC+FFU可以吗
各位前辈、专家:
请问设计一个小型的洁净室(1平方米左右),洁净等级10~100级,用MAU+DCC+FFU可以吗?
如果不可以,或者不经济,那用什么组合好呢?
谢谢
发布于
2005-08-04 14:48:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(10 )
sunxiamei
相当于一个小的洁净工作棚!
2005-09-02 14:02:02
来自 PC
评论
举报
angelo_yu
这样做可以满足你的要求,但是却没有必要,因为这不是最好的方案,一个合理适用的设计应该在满足要求的前提下,还应该向:投资成本少、运行成本小的方面考虑。
2005-09-01 18:20:01
来自 PC
评论
举报