土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教按钮触点的基础问题

请教按钮触点的基础问题

发布于:2010-03-14 03:26:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 快动开关单元 和 慢闭合开关单元 的区别?
2. 附图中2个触点的区别?

contact.JPG

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 老灰兔子
    老灰兔子 沙发
    快动开关单元(开关)是指轻轻一按就立即动作接触或分断的开关,就像一些微动开关(或一些行程开关)一样,它是通过开关内的弹性片使触点快速动作的。

    慢闭合开关单元(开关)是指必须按压到一定的距离后才能可靠地接触的开关,一般常见的、普通的按钮就是这类开关。它必须按到位后才能接触。

    前者闭合/分断速度快,后者要移动的距离长,闭合/分断速度慢。
    2010-03-14 21:05:14

    回复 举报
    赞同0
  • sunnyqd
    sunnyqd 板凳
    请看下图EAO按钮开关样本中,有快动开关单元 和 慢闭合开关单元两类,怎么选择呢?
    2010-03-14 20:12:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:JZR22-6电动机代换的问题

老式15吨天车的大车电机型号为JZR22-6,现在已经不再生产,查相关资料找不到能直接代用的YZR型电动机,该用什么办法解决这个问题,希望有此方面经验的同行能给与解答。