土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助风力发电熔断器老烧熔丝

求助风力发电熔断器老烧熔丝

发布于:2010-03-13 21:10:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
客户使用我公司熔断器, 风力发电 配 RW5-35/100 熔断器 熔丝自配。
业主在使用过程中 有部分50A的烧掉,只烧坏熔丝,
产品在出厂没检验熔丝 熔丝配置我方不会计算在内,查了资料 100A 200 分别在 2-1.5倍数选用。

业主回馈说 是 风大的时候 烧掉,我猜想是 风机在转速大的使用电流升高 选用50A 我不清楚对方几台风机 在一起。

客户自己买的熔丝 加10% 也就是55A最大值,应该不会是熔断器问题,因为只烧熔丝,有行家说下 一台风机 或者50A 分别是电流、50A带几个风机,选着大点熔丝会不会烧 风机

[ 本帖最后由 conglin983 于 2010-3-13 21:25 编辑 ]
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2089 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

弱弱的问一下注册工程师的事

考注册工程师需要什么条件?大专能考吗? 是不是一定要从事设计工作才能考,我是搞电气设备安装 的 可以考吗

回帖成功

经验值 +10