土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 6度设防不进行截面抗震验算

6度设防不进行截面抗震验算

发布于:2010-03-13 15:50:13 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
6度设防烈度下的建筑(建造于四类场地上较高的高层建筑除外), 应允许不进行截面抗震验算,但应符合有关的抗震措施要求。
请问高手,允许不进行截面抗震验算,是不是就是指在软件计算中不计算地震作用。请高手指点!!!先行谢过!

11.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • hosebruce
    hosebruce 沙发
    不用计入地震作用力,但是类似箍筋加密、最小配筋率这种还是要按照抗震构造设置。
    2015-03-10 11:38:10

    回复 举报
    赞同0
  • 艾意欧咨询
    我的理解是配筋什么的不用计算地震作用
    但是位移角还是要控制的。梁箍筋加密区等抗震构造措施还是要的吧?
    坐求正解!:time:
    2015-03-10 11:34:10

    回复 举报
    赞同0