土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助啊,仓库墙开裂
现有这么一个粮食仓库,长X宽是52X44米的,高9米,轻钢屋盖,外纵墙和两面的山墙都是490mm厚的,并且墙体构造柱为500X500的,直径25的钢筋,构造柱间距5米,当粮食堆到8米高的时候,山墙倾斜了,而外纵墙没事。现在请教山墙怎么办,怎么加固,外面加扶壁柱吗,怎么加,紧急啊 多谢

全部回答(4 )

  • ssfish
    抗倾覆问题,必须先卸载然后根据实际倾覆力矩来确定加固方案,除增加抵抗力矩外,外纵墙的局部抗剪抗弯都要验算
    2010-03-17 21:19:17 来自 PC 评论 举报
  • daxirpxx
    图纸不是我设计的,是我的朋友遇到了这么个问题,因为我不是做加固改造专业的,所以怎么办我也不太了解,我算了一下,砌体墙的抗弯抗剪都没问题,那么我的理解是不是基础的刚度不够大,倾覆了?
    2010-03-14 14:47:14 来自 PC 评论 举报