是不是地下自行车库面积大于500就要做喷淋啊,规范上有写么

全部回答(1 )

  • w-jwei
    1,
    7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。不超过100m的一类高层建筑及其裙的地下自地车库无论多大都要做喷淋,如果你是江苏的,可按500平方米的防火分区来划分,超过就做,否则不做
    2,二类高层规范上没有规定,江苏也是超过500就做,否则不做。