变配电房10kv侧是否都要装PT?
变配电房10kv侧是否都要装PT?
见过很多图纸都有PT的,但也发现有些图没有的。究竟怎样确定,不装PT供电局不嚷嚷吗?
如果用直流操作是否可以不要PT?
发布于
2005-08-04 13:07:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
zhaokaikai
计量的PT一般专设在计量柜内。。供电部门有要求的。。理论上讲。。计量柜是一种浪费。。
如果供电部门允许你随便用计量柜里的PT做保护。。那他就没有理由不允许你不设计量柜。。
2005-08-05 13:40:05
来自 PC
评论
举报
zhaokaikai
电流互感器都装了。。保护和测量CT。。一般的保护功能都能实现。。只是没有电压回路。。
不能实现过压,欠压报护。。而且直流屏集中设置给我的感觉可靠性还不如交流操作。。
毕竟线路很长。。故障的可能性很高。。总之。。这个设计一直是我的新病。。甲方的设计要求
我一直珍藏着。。以防不虞。。赫赫。。。
2005-08-05 13:37:05
来自 PC
评论