土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 谈负压隔离病房楼空调通风系统自动控制设计

谈负压隔离病房楼空调通风系统自动控制设计

发布于:2010-03-13 00:49:13 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:

结合沈阳市某传染病院负压隔离病房工程实例, 对其空调通风系统的自动控制设计进行了分析和总结。从负压隔离病房楼设计的要求和特点入手, 分析空调通风系统主要技术指标, 提出自动控制解决方案及具体实现手段。该工程目前运行情况良好, 从而证实设计方案是可行的。



附件名:20103131268412540083.zip

文件大小:330K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • cqk62
    cqk62 沙发
    负压值按压差值确定,也就是与相邻房间的压差值,规范一定给定,只是通过排风量的计算来确定。

    负压洁净室风量计算

    1、维持负压所需的排风量QV
    (1)局部排风量=Q2-1:
    (2)由缝隙的漏入风量=Q2-3,按以下公式计算
    Q1-2=Qa+Qb+……+Qn
    Qa=La/Ta
    Qb=Lb/Tb
    ……
    Qn=Ln/Tn

    式中 Qa,Qb,…, Qn——稀释各有害气体必需的通风量;
    La,Lb,…Ln——各有害气体发生量。mg/m3;
    Ta,Tb,… Tn——各行业要求用有害气体允许浓度。
    (3)由开关门引起的每扇门每小时的漏入风量=Q2-4
    Q2-4=tBE2F2ν= tBE2F2

    式中 t——门开一次的时间,s/次;
    B——门开关次数,次/h;
    F2——门的面积,m2;
    E2——门洞流量系数(通常取09~1.0)。
    (4)由开关传递窗每小时漏入的风量Q2-5;
    Q2-5=0.5V1B
    式中 V1——传递窗内部容积,m3;
    0.5——漏泄率(既开关门的时间内,窗内平均将有一半容积空气进出入洁净室)。
    所以
    Qv=Q2-3+Q2-4+Q2-5-Q2-1
    如果结果小于零,则取
    Qv=Q2-1
    既不需另设排风机了。

    2、负压洁净室送风量QⅠ
    计算方法同正压洁净室。

    3、系统送风量QⅡ
    计算方法同正压洁净室。(各洁净室送风量之和/系统和空调设备漏风率之和)

    4、新风量QⅢ
    因为是直流系统,所以
    QⅢ= QⅡ

    5、系统排风量QⅣ
    (1)直排式
    QⅣ= QⅠ+QV
    (2)部分循环式。若要求循环风量为QⅣ,则系统排风量;
    QⅣ= QⅠ+QV- QⅣ
    (3)由开关门引起的每扇门每小时的漏入风量=Q2-4
    Q2-4=tBE2F2ν= tBE2F2(2△P/ρ)括号里面是开根号
    2013-04-22 10:19:22

    回复 举报
    赞同0
  • z2104225
    z2104225 板凳
    为怎么我看到东西呢
    2012-11-23 08:59:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

暖通资料库

返回版块

25.45 万条内容 · 677 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

节流机构.

回帖成功

经验值 +10