大家好,问一个问题钢檩条不设隅撑能作为钢梁的侧向支撑点吗
大家好,问一个问题钢檩条不设隅撑能作为钢梁的侧向支撑点吗
钢檩条不设隅撑能作为钢梁的侧向支撑点吗
我有一个厂房,钢梁+混凝土柱。计算出来风荷载作用下,风吸力和钢梁,屋面板自重互相抵消,下翼缘受压,但是弯矩不大,如果平面外计算长度取钢梁全长的话,风荷载作用下的平面外应力是满足的。
请问这种情况下,需要不需要设隅撑。
发布于
2010-03-12 22:02:12
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
niwenbing
既然下翼缘可能受压(你已经分析了),最好还是设置隅撑支撑下翼缘,我这样想是因为设计理念里这个概率理论以及构造要求,受压杆件均要考虑长细比等等。如果下翼缘就为受拉,没有受压的情况出现,我想楼主说的情况就可以作为梁的有效面外支撑点了。
2010-08-04 21:06:04
来自 PC
评论
举报
xlz_designer
不能吧 隅撑主要是防止钢梁下翼缘平面外失稳的 除非的钢檩条跟刚架构成一个框架体系!
2010-08-04 17:32:04
来自 PC
评论
举报