发布于:2010-03-12 20:31:12
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
电力工程电缆设计规范 GB 50217-2007
表3.7.10 按热稳定要求的保护地线允许最小截面(mm2)
电缆相芯线截面 保护地线允许最小截面
S≤16 S
16<S≤35 16
35<S≤400 S/2
400<S≤800 200
S>800 S/4
根据规范保护地线允许最小截面是照这样取...按我的理解来说也就是说相线小于16时...相线选多大...保护地线就选多大....当相线大于16小于等于35的时候...地线就按16来选...然后以此类推...
但是最近看到书上有的是这样标注的....比如:VV-3X10+2X6...但是它的相线是小于16的....所以我觉得应该是VV-5X10...这样的标注.....无法确定这个答案....求各位大虾赐教...
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
gfx761113
沙发
学习 ~~~~~~~
2011-02-01 18:11:01
赞同0
-
米克
板凳
是不是应该定义为非标线缆啊
2011-01-28 10:33:28
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报