一类高层,室内消防用水量40L/S,地下车库及其他单体的室内消防用水量15L/S,采用一个消防系统(一个水泵)供水,消防水泵流量选用40L/S,这样是否合理(对地下消防系统和其他单体),高层管径需要采用DN150吗,地下室的管径采用DN100是否可以,

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 阿德
    阿德 沙发
    谢谢版主,
    2010-03-12 21:14:12

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    1,消防水泵流量选用40L/S,合理的,也是应该的!!地下室和其它单体的消防管径按其实际的流量确定管径!
    2,高层每个消竖管的流量为15L/S,竖管管径DN100,但是去地下室的管径,水平环管选用DN150的,地下室可用DN100,
    2010-03-12 20:59:12