土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 室内消防管道的铺设

室内消防管道的铺设

发布于:2010-03-12 16:37:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
手上这个设计时这样的,十二米高,两层,其中中央部分是大厅,层高十二米。两边分别是两层,每层六米。展览性质的。在设计消防横管的时候不知道是架空好还是铺设在地下好。
1架空也就是按照两边的高度,铺设在两边楼板的下面大概不到六米的高度。可是这样的话就在大厅的两边直接露出消防管,影响美观;如果是铺地的话因为第一层大概要用十多个消火栓,这样应该也要按照高规要求的那样设置检修阀吧?可是要是设检修阀的话那样还得设置检修井吧,要不设置在哪啊?
2.如果埋地的话埋深设计为多少?阀门怎么设置?
3.设不设检修阀啊,要求设是高规规定的,可是不设的话那么多消火栓实在是不方便。
3.象这种不是高层的建筑设计消火栓灭火系统的时候看哪个规范啊,GB 50084—2001这个上好像就没有什么具体的东西?

谢谢各位了,麻烦指点一下啊。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • sunjingxian
    sunjingxian 沙发
    非常感谢
    2010-03-13 16:07:13

    回复 举报
    赞同0
  • w-jwei
    w-jwei 板凳
    1,埋地的话就要设检修阀,得设置检修井。
    2,埋地满足覆土700要求,阀门放在井内,或上翻到地面上加阀门后再下去,
    3、检修阀门肯定要设的,如何设执行建筑设计防火规范GB 50016—2006第8.4.2.6条。
    2010-03-13 14:41:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求教消防水箱的容积应该按多少

最高层11层的小高层单元住宅小区,有地下汽车库(设自动喷淋),如喷淋和消火栓合用一个消防水箱,水箱容积按多大:12立方还是18立方啊?请各位高手指点!谢谢.

回帖成功

经验值 +10