土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖压差小怎么办
换热站二次网循环水泵进出口供回水压差小造成的原因是什么?能用什么影响?一般压差多少为合适?如果外网末端不热加大管道流量行不行?还是换个扬程打一些的循环水泵好?

全部回答(4 )

  • kltxjy
    1.调整外网平衡
    2.计算所需流量,3-4公斤/平方米,看内网供热方式,单环、上供下回。
    3.测实际流量,若小于计算流量,调整或换泵。
    4.也可能是泵不在工作点工作,造成流量低。
    2010-03-14 21:55:14 来自 PC 评论 举报
  • hhhtzgj
    加大板换面积即可解决这个问题 二次网压差控制在0.7-1.0公斤为好 根据供热半径 采暖面积 而定
    2010-03-14 10:31:14 来自 PC 评论 举报
加载更多