发布于:2010-03-12 10:16:12
来自:电气工程/变压器
[复制转发]
最近做一个五星级酒店的扩初,
按规范,五星级酒店的用电负荷均为一,二级负荷,
又按规范要求,一路中段供电时,另一路能满足全部一,二级负荷的供电。(《民规》3.3.1)
假设采用2台变压器供电,是不是每台变压器的容量都要满足全部负荷,也就是变压器容量增大一倍?
假设一二级负荷1000KVA(不考虑消防),是不是就得选2台1000KVA变压器. 如果选2台500KVA的,一台坏了,另一台只能供500KVA,不满足要求,要是满足规范要求,正常时有一台变压器就闲置了,不符合节能要求?
还是我理解有误?:Q
[
本帖最后由 画图好辛苦 于 2010-3-12 10:49 编辑 ]
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句-
画图好辛苦
沙发
自顶一下,看来这个问题还是有争议的
2010-04-06 09:02:06
赞同0
-
wzlh0526
板凳
为了供电可靠的话,一用一备吧,平时运行主变,出故障时线路自动切换备用变投入,算出全部负荷,按你的实际情况选择负荷率确定变压器容量。例如:计算出总负荷是1000KVA,你们按基本电价按容量计费的话,平均负荷率可以选70%~90%,选85%的话,功率因数补偿到0.9,就是1000/0.85/0.9=1307,所以选标称容量1600KVA的变压器,当然备用的也一样
2010-03-19 11:07:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报