土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于水力平衡与重力失调的问题

关于水力平衡与重力失调的问题

发布于:2005-08-04 09:26:04 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
请教各位,在进行水力平衡计算的时候,立管的水力损失是否可以与立管的重力失调相抵,两者之间一般相差多少?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • mage780705
    mage780705 沙发
    我认为应该可以相抵,问过一些人,有人说可以相抵,有人说要计算,我实在是懒得计算这一部分,忘了告诉大家,我是用手算的,没有计算软件。
    2005-08-09 20:08:09

    回复 举报
    赞同0
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    可以相抵,这样就不用考虑每个环路的平衡了,下供下回中,让上层比下层长出的管段的阻力损失与温差产生的自然压头差不多就OK了。
    2005-08-04 22:12:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多