土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防水池容积的问题

关于消防水池容积的问题

发布于:2010-03-12 00:18:12 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防水池储水量大家都是怎么确定的?
以喷淋系统为例,是以逐个喷头水力计算所得的流量乘以火灾延续时间确定储水量,还是以喷水强度x作用面积x火灾延续时间?
个人以为以后者确定储水量就可以了。前者用于确定消防水泵的设计流量。

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • qinfenxiaoxuetu
    学习了,
    2012-04-11 16:35:11

    回复 举报
    赞同0
  • cg001001
    cg001001 板凳
    中危2最小流量按作用面积x喷水强度x1.3为27.7,实际最小应估算为30L/S