土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 补水泵扬程比循环泵低

补水泵扬程比循环泵低

发布于:2010-03-12 00:13:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一个换热站中循环泵扬程38米,补水泵只有28米,实际回水压力都在0.31兆帕左右,这样情况合适吗?
如果在此系统中增加一栋40米左右的楼采暖该如何解决?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • taiyangkeng
    taiyangkeng 沙发
    学习了,我也是这几天刚看了看外线的书才弄明白水泵扬程的问题。版主能不能讲下一个整系统中的沿程阻力,局部阻力和机房设备里的阻力的大概算法,这个光套书本中公式不太好算明白
    2010-03-12 22:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • yushuoqinyi
    yushuoqinyi 板凳
    补水泵的扬程和循环泵扬程没有必然的直接的联系。比如一个单层厂房120长 空调管路长度达到400m 但是高度只有10m高 ,你的循环泵扬程要远远大于补水泵扬程
    2010-03-12 13:54:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 555 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

放散粉尘的车间可以用蒸汽采暖吗?

求教:某一硫磺成型包装车间,在生产过程中产生含固态硫的粉尘,同时有微量硫化氢气体散发到空气中,请教该车间采暖可以采用蒸汽吗?在设计规范或手册上好像没有明确说明。请高手赐教,十分谢谢。

回帖成功

经验值 +10